لوله‌های موئین
لوله های مویین ساده ترین کنترل کننده های شارش مبرد و شامل فقط یک لوله با طول ثابت و قطر کم هستند که بین چگالنده و اواپراتور ، و معمولاً در محل لوله مایع معمولی سوار می شوند. به علت مقاومت اصطکاکی بالا ناشی از طول آن و سوراخ کوچک لوله و به علت اثر خفگی ناشی از تشکیل تدریجی گاز هواگیر در لوله به هنگام کم شدن فشار مایع از فشار اشباع آن ، لوله مویین وارد عمل می شود تا شارش مایع از چگالنده به اواپراتور را محدود یا مدرج کند و به این ترتیب اختلاف فشار عملکرد لازم بین این دو واحد را نگه می دارد . چون لوله مویین و کمپرسور به طور متوالی در سیستم بسته شده اند ، واضح است که ظرفیت شارش لوله الزاماً برابر ظرفیت پمپ کردن کمپرسور وقتی که کار می کند ، باشد . نتیجتاً اگر بناست سیستم به طور موثر کار انجام دهد و در شرایط عملکرد طراحی توازن داشته باشد ، طول و سوراخ لوله باید آنچنان باشد که ظرفیت شارش لوله در مقدار تبخیر طراحی و فشارهای چگالنده عیناً برابر ظرفیت پمپ کردن کمپرسور در همان شرایط باشد .

در صورتی که مقاومت لوله آن قدر باشد که ظرفیت شارش لوله بزرگتر یا کوچکتر از ظرفیت پمپ کردن کمپرسور در شرایط طراحی باشد ، موازنه ای بین این دو قطعه در شرایط عملکردی غیر از شرایط طراحی سیستم برقرار خواهد شد . برای مثال اگر مقاومت لوله خیلی بزرگتر باشد ( لوله خیلی بلند و یا سوراخ خیلی کوچک باشد ) ، ظرفیت لوله برای گذراندن مبرد مایع از چگالنده به اواپراتور کمتر از ظرفیت پمپ کردن کمپرسور در شرایط طراحی خواهد بود ، که در این صورت اواپراتور خالی از مبرد خواهد شد در حالی که مایع زیادی در قسمت پایینتر چگالنده در ورودی لوله مویین بالا خواهد رفت . طبیعتاً خالی از مایع شدن اواپراتور ، در کم شدن فشار مکش اثر خواهد گذاشت ، در حالی که بالا آمدن سطح مایع در چگالنده سبب کاهشی در سطح موثر چگالش و در نتیجه افزایشی در دمای چگالش خواهد شد . از این رو تاثیر خالص محدودیت خیلی زیاد در لوله مویین ، کم کردن فشار مکش و بالا بردن فشار چگالش خواهد شد . چون هر دوی این شرایط مایل به افزایش ظرفیت شارش لوله و در عین حال ، کاهش ظرفیت پمپ کردن کمپرسور می شود ، واضح است که سیستم احتمالاً موازنه ای را در بعضی شرایط کارکرد که در آن ظرفیت لوله و ظرفیت کمپرسور دقیقاً مساوی هم هستند برقرار خواهد کرد . در این مورد ، نقطه موازنه در فشار مکش کمتر و فشار چگالش بیشتری از فشارهای طراحی سیستم خواهد بود . همچنین چون ظرفیت کمپرسوردراین شرایط کاهش می یابد ، ظرفیت عمومی سیستم کمتر ار ظرفیت طراحی خواهد بود . از طرف دیگر ، وقتی لوله مقاومت کافی ( لوله خیلی کوتاه و یا سوراخ خیلی بزرگ ) نداشته باشد ، ظرفیت شارش لوله بزرگتر از ظرفیت پمپ کردن کمپرسور در شرایط طراحی خواهد بود ، که در آن صورت سبب تغذیه زیادی اواپراتور یا خطر امکان ترشدگی مایع به طرف کمپرسور خواهد شد . همچنین ، در ورودی لوله به چگالنده نشانه ای از مایع نخواهد بود و بنابراین گاز چگالش نیافته مجاز خواهد بود همراه مایع وارد لوله شود . واضح است ، داخل سازی گرمای نهان به اواپراتور در جلو گاز چگالش نیافته به کاهش ظرفیت سیستم اثر می گذارد . به علاوه به علت آهنگ اضافی شارش از لوله ، کمپرسور قادر نخواهد بود فشار اواپراتور را به سطح پایین مطلوب کاهش دهد . سیستمی که لوله مویین به کار می برد فقط وقتی با حداکثر کارایی کار می کند که دارای یک مجموعه شرایط عملکرد باشد . در تمام شرایط دیگر ، کارایی سیستم کمی کمتر از حداکثر مقدار خواهد بود . با وجود این ، باید یادآور شد که لوله مویین تا حدودی جبران کننده خود به خود است و اگر به طور صحیح طراحی و به کار برده شود ، سرویس رضایت بخشی در گستره معقولی از شرایط عملکرد خواهد داد . معمولاً وقتی بار روی سیستم اضافه یا کم می شود ، ظرفیت شارش لوله مویین به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد ، قسمتی به علت تغییر در فشار چگالش که معمولاً با این تغییرات در بارگذاری سیستم همراهی می کند و قسمتی به علت تغییر در مقدار مایع فروسرد به وجود آمده در کمپرسور . برای مثال وقتی بار روی اواپراتور افزایش می یابد ، مبرد مایع در اواپراتور تبخیر می شود و در چگالنده چگالش می یابد و آهنگ آن دم به دم بزرگتر از آن چه که لوله مویین مایع را به اواپراتور می فرستد می شود ، با این نتیجه که مایع اضافی در انتهای چگالنده جمع می شود . با چگالنده قسمتی پر شده با مایع ، فشار چگالش افزایش خواهد یافت . در همان موقع مایع موجود در انتهای چگالنده در معرض درجه بالاتری از فروسردی قرار می گیرد ، به طوری که گاز هواگیر کمتری در لوله مویین تشکیل خواهد یافت . هر دوی این شرایط تمایل به افزایش دادن ظرفیت شارش لوله دارند و لذا ظرفیت سیستم بیشتری با بار سیستم افزایش یافته را به لوله می آورند . بر عکس ، وقتی بار سیستم کم می شود ، فشار چگالش و درجه فروسردی کاهش می یابد ، به طوری که ظرفیت شارش لوله نیز کاهش می یابد .
فرق لوله مویین با سایر انواع کنترل کننده های شارش مبرد در این است که لوله مویین شارش مایع به اواپراتور را در موقع خاموشی دستگاه نمی بنددو متوقف نمی کند . وقتی کمپرسور از مدار خارج می شود ، فشارهای طرف کم و زیاد از طریق لوله مویین باز یکسان می شود و هر گونه مایع باقیمانده در کمپرسور به اواپراتور کم فشار می رود و در آن جا می ماند تا کمپرسور دوباره وارد مدار شود . به این دلیل ، بار مبرد در یک سیستم با لوله مویین بحرانی است و مخزن دریافت کننده ای بین چگالنده و لوله مویین به کار برده نمی شود . در تمام موارد بار مبرد باید حداقل باشد تا نیازهای اواپراتور را برآورده کند و در عین حال نشانه مایعی در چگالنده در ورودی به لوله مویین ضمن قسمت اخیر چرخه در حال کار نگه دارد . هر مبرد زیادتر از این مقدار فقط به طرف چگالنده بر می گردد ، در نتیجه فشار چگالش را زیاد می کند که به نوبه خود کارایی سیستم را کاهش می دهد و با افزایش ظرفیت شارش لوله می خواهد سیستم را نا متوازن کند . اگر بار اضافی به قدر کافی زیاد باشد ، ممکن است سبب اضافه باری محرک کمپرسور نیز شود . ولی مهمتر ازهمه این حقیقت است که تمام مایع اضافی در چگالنده موقع از مدار خارج بودن اواپراتور به آن وارد می شود . با داشتن دمای چگالش مقدار زیادی از چنین مایعی سبب گرم شدن سریع اواپراتور می شود و در نتیجه موجب آب شدن یخ اواپراتور و یا مدار کوتاه شدن کمپرسور می شود . به علاوه جایی که مقدار قابل ملاحضه ای از مایع موقع خارج از مدار بودن اواپراتور به آن وارد می شود احتمالاً تر شدگی مایع به کمپرسور اتفاق می افتد .
لوله مویین غیر از ساختمان ساده و بهای کم آن مزیت دیگری دارد و تسهیلاتی را در سیستم تبرید امکان پذیر می سازد که هزینه های تولید را بیشتر کاهش می دهد . چون فشارهای بالا و پایین در لوله مویین موقع خارج از مدار بودن معادل می شوند ، کمپرسوردر شرایط " بی باری " راه اندازی می شود . این کار مصرف موتور با گشتاور کم راه اندازی برای به حرکت در آوردن کمپرسور را امکان می سازد ، به عبارت دیگر موتور نوع ارزانتری لازم خواهد بود . به علاوه بار مبرد کوچک و بحرانی لازم به وسیله سیستم مویین نه تنها سبب کاهش هزینه مبرد می شود بلکه نیاز به مخزن دریافت کننده را هم خذف می کند . طبیعتاً همه این چیزها حاکی از صرفه جویی زیادی در هزینه های تولید است . از این رو ، لوله های مویین تقریباً به طور عمومی در تمام انواع دستگاههای تبرید خانگی ، از قبیل یخچالها ، فریزرها و کولرهای اتاق به کار برده می شود . خیلی ها همچنین در دستگاههای بسته بندی کوچک تجاری به ویژه تهویه مطبوع های بسته بندی شده نیز مورد استفاده قرار می گیرند .
لوله های مویین فقط باید در سیستم هایی که به ویژه برای آنها طراحی شده اند به کار برده شوند . آنها در سیستم های بسته بندی شده به خوبی جفت شده ای که بارهای نسبتاً ثابتی دارند و موتور کمپرسورهای بسته به کار می برند به خوبی مصرف می شوند . مخصوصاً یک لوله مویین نباید در ارتباط با یک کمپرسور نوع باز مورد استفاده قرار گیرد . به علت بار بحرانی مبرد ، یک کمپرسور نوع باز ممکن است با نفوذ در اطراف آب بند محور مبرد زیادی تلف کرده و سیستم را فقط در یک زمان بسیار کوتاه غیر فعال کند .
از استعمال لوله های مویین در سیستمهای دور از هم ( کمپرسور در فاصله ای از اواپراتور قرار گرفته باشد ) نیز به طور کلی اجتناب کرد . پر کردن دقیق چنین سیستمهایی بسیار مشکل است . به علاوه به علت لوله های طولانی مایع و مکش ، مقدار زیادی مبرد لازم است که همه آن در موقع خارج از مدار بودن اواپراتور در آن متمرکز می شود . در موقع راه افتادن ، تر شدگی شدیدی به طرف کمپرسور احتمال دارد اتفتق بیفتد مگر اینکه یک انباره کافی در لوله مکش نصب شود .
چگالنده های طراحی شده برای مصرف با لوله های مویین باید طوری ساخته شوند که مایع به آزادی از چگالنده به لوله مویین تخلیه شود به طوری که از حبس شدن مایع در چگالنده موقع خارج از مدار بودن آن جلوگیری می شود . هر مایع حبس شده در چگالنده در موقع خارج از مدار بودن آن تبخیر می شود و به جای حالت مایع به حالت بخار از لوله به اواپراتور می رود . چگالش بعدی این بخار در اواپراتور به گرمای نهان اواپراتور به طور غیر ضروری اضافه می نماید و در نتیجه ظرفیت سیستم را کاهش می دهد .
همچنین باید قطر لوله های چگالنده را حتی الامکان کوچک گرفت به طوری که حداقل مقدار مایع برگشته به بالا در چگالنده در لوله ورودی ، سبب حداکثر افزایش در فشار چگالش شده و بنابراین حداکثر افزایش در ظرفیت شارشی لوله خواهد شد .
اواپراتورهای مورد نظر برای مصرف با لوله های مویین باید جمع شدن مایع در خروجی اواپراتور را فراهم آورد تا از ترشدگی مایع به کمپرسور در لحظه راه افتادن جلوگیری کند.
کار انباره جذب موج خروشان اولیه مایع از اواپراتور است وقتی که کمپرسور راه اندازی می شود . سپس مایع در انباره تبخیر شده و مثل یک بخار به کمپرسور بر می گردد . برای تسریع در برگشت روغن به کارتر کمپرسور ، معمولاً مایع از اواپراتور به پایین انباره وارد می شود ، در حالی که مکش به کمپرسور از بالا گرفته می شود .در اغلب موارد بهترین کارایی وقتی به دست می آید که لوله مویین بدون دخالت یک لوله مایع مستقیماً بین چگالنده و اواپراتور برای عملی کردن اتصال مستقیم خیلی دور از هم هستند ، معمولاً باید نوع دیگری از کنترل کننده مبرد به کار گرفت .بستن لوله مویین به لوله مکش برای فاصله ای به منظور فراهم کردن رابطه انتقال گرمایی بین آن دو معمولاً مطلوب است برای اینکه مایل به کم کردن گاز هواگیری در لوله می شود . گاز هواگیری تشکیل شده در لوله در اثر انبساط تدریجی مایع که با کاهش فشار آن توام است ، ظرفیت شارش لوله را به طور شدیدی کاهش می دهد . وقتی که این لوله به لوله مکش بسته نشده باشد ، لوله باید به قدر کافی کوتاه شود تا عمل خفگی بخار در لوله را جبران کند .


لینک منبع : لوله‌های موئین
تبلیغات
صفحات اختصاصي مرتبط با اين پست
کاربرانی که در حال مشاهده تالار هستند
Guest
جهش به تالار  
شما مجاز به ارسال مطلب در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این تالار نمی باشید.


این صفحه در مدت زمان 5.066 ثانیه ایجاد شد.
بک لینک: کراتین مو در کرج , مرکز تخصصی کراتین مو در کرج , احیا و صافی مو در کرج , بوتاکس مو در کرج , پروتئین مو در کرج , خدمات آرایش دائم در کرج , وکس صورت و ابرو در کرج , کاشت ناخن در کرج , طراحی حرفه ای مانیکور و پدیکور در کرج , اتاق تمیز , کلین روم , تبلیغات رایگان , پمپ وکیوم , خرید پمپ وکیوم , فروش پمپ وکیوم , طراحی وب سایت , سئوی وب سایت